Hallo TE,
man müsste sich das vor Ort ansehen und ggf. gleich mit Wärmebildkamera kontrollieren was da passiert.
Meranti-Holz wurde im Fensterbau viel von 1975 bis Ende der 80er verbaut. Die Glasscheiben hatten zu der Zeit einen U-Wert von ca 2-3
Die Heizung zu der Zeit arbeitete mit einer Vorlauftemperatur von 50-75°
Die Heizkörper wurden fast immer unter den Fenstern angebracht.
Somit hatte man am Fenster, an der Laibung immer recht hohe Temperaturen und Luftströme. Da konnte fast nix schimmeln.
Wenn nun die Scheiben z.B. einen U-Wert von 1,0 - 1,1 haben und womöglich eine Brennwertheizung eingebaut wurde, dann ergibt ca. sich eine Vorlauftemperatur von 42-50° (unverbindlich geschätzt ohne das Gebäude zu kennen)
Nun stellt sich die Temperatur an der Mauer um das Fenster herum recht niedrig ein und es kann dort zur Schimmelbildung kommen die sich durch lüften nicht vermeiden lässt. Es ist ein häufiger Fehler der bei Sanierungen vor kommt.
Info ohne Gewähr 😉